绝缘电阻测试记录怎么填写。我要范例

绝缘电阻测试记录表绝缘电阻测试记录一般会写上以下几个重要信息:1.测试设备:XX型号绝缘电阻表2.测试条件:XX VDC电压 (一般工厂工程都用500VDC测试)3.测试位置:写出或标出您两测试探针打的位置(一般是一针打绝缘部分,一针打在导电部分;也有的是一针打接电源端子,一针打金属外壳)4.测试结果:即把各部分...
绝缘电阻测试记录怎么填写。我要范例
工程名称 **公寓 分项工程名称
施工单位 **电梯工程有限公司 专业工长 ** 项目经理 陈**
分包单位 / 分包项目经理 / 施工班长 ***
建设单位 监理单位单元层次设备名称 电梯
回路编号 动力电源 轿厢照明 井道照明 电动机 控制回路 信号回路分支编号绝缘电阻︹MΩ︺ A-B 210 220
B-C 200 205
C-A 205 207
A-O 350 150 355
B-O 360 160 363
C-O 355 360 10 8
A-地 421 425
A-PE 405 155 410
B-地 430 425
B-PE 420 180 425
C-地 422 420
C-PE 400 415 12 7O-PE 0测试结论:经测试:线路绝缘良好,符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50310-2002)规定。
测试人:高** 单位工程专业技术负责人:韩** 年 月 日监理单位验收意见:2013-11-04
绝缘电阻测试记录表
绝缘电阻测试记录一般会写上以下几个重要信息:
1.测试设备:XX型号绝缘电阻表
2.测试条件:XX VDC电压 (一般工厂工程都用500VDC测试)
3.测试位置:写出或标出您两测试探针打的位置(一般是一针打绝缘部分,一针打在导电部分;也有的是一针打接电源端子,一针打金属外壳)
4.测试结果:即把各部分测得的指针数据按对应位置如实填上.(正常情况下是M欧姆为单位)……………………例子绝缘电阻测试记录 工程名称 **公寓分项工程名称 施工单位 **电梯工程有限公司 专业工长 ** 项目经理 陈** 分包单位 / 分包项目经理 / 施工班长 *** 建设单位 监理单位 单元层次 设备名称 电梯 回路编号 动力电源 轿厢照明 井道照明 电动机 控制回路 信号回路 分支编号 绝缘电阻 ︹ M Ω ︺ A-B 210 220 B-C 200 205 C-A 205 207 A-O 350 150 355 B-O 360 160 363 C-O 355 360 10 8 A-地 421 425 A-PE 405 155 410 B-地 430 425 B-PE 420 180 425 C-地 422 420 C-PE 400 415 12 7 O-PE 0 测试结论: 经测试:线路绝缘良好,符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50310-2002)规定。 测试人:高** 单位工程专业技术负责人:韩** 年 月 日 监理单位验收意见: 专业监理工程师: 年 月 日2013-11-04
cdw 阅读 64 次 更新于 2026-06-20 23:06:19 我来答关注问题0
词典网在线解答立即免费咨询

范例范文相关话题

Copyright © 2023